鋁芯電纜的阻燃性能有什么要求?昆明電纜廠。滇投。
鋁芯電纜的阻燃性能要求主要依據國家標準和相關行業標準,具體如下:
1. 阻燃性能分級
根據GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜或光纜通則》,鋁芯電纜的阻燃性能分為以下幾類:
-
A類:總熱值PCS≤2.0 MJ/kg。
-
B1級:火焰蔓延FS≤1.5m,熱釋放速率峰值≤30kW,熱釋放總量≤15MJ,燃燒增長速率指數FIGRA≤150 W/s,產煙速率峰值≤0.25 m2/s,產煙總量≤50 m2,煙密度最小透光率≥60%,垂直火焰蔓延H≤425mm。
-
B2級:火焰蔓延FS≤2.5m,熱釋放速率峰值≤60kW,熱釋放總量≤30MJ,燃燒增長速率指數FIGRA≤300 W/s,產煙速率峰值≤1.5 m2/s,產煙總量≤400 m2,煙密度最小透光率≥20%,垂直火焰蔓延H≤425mm。
-
C類和D類:適用于成束燃燒試驗,要求火焰蔓延距離不超過規定值。
2. 阻燃性能試驗方法
鋁芯電纜的阻燃性能試驗方法依據以下標準:
-
單根垂直燃燒試驗:依據GB/T 18380.11-13,考核單根電纜的燃燒性能。
-
成束燃燒試驗:依據GB/T 18380.31-36,考核成束電纜的燃燒性能,分為A、B、C、D四個類別。
-
附加試驗:如煙氣毒性試驗、燃燒滴落物/微粒等級、腐蝕性等級等,依據GB/T 17650.2、GB/T 20285等標準。

3. 無鹵低煙阻燃要求
根據GB 31247-2014,鋁芯電纜還可分為無鹵低煙阻燃電纜,其燃燒性能分為:
4. 應用場景
鋁芯電纜的阻燃性能要求和試驗方法是確保其在火災條件下安全運行的重要保障,具體選擇應根據實際應用場景和相關標準要求確定。
昆明電纜廠_云南電投線纜有限公司。滇投電纜。云南電線電纜公司.