昆明電纜廠-10KV鎧裝高壓電纜穿管安裝需要注意什么?
作者:昆明電纜廠2025-02-14訪問量:282
昆明電纜廠-10KV鎧裝高壓電纜穿管安裝需要注意什么?
在安裝10kV鎧裝高壓電纜穿管時,需要注意以下事項:
1. 電纜保護管的選擇與敷設
-
保護管材質:根據環境條件選擇合適的保護管材質。暴露在空氣中的電纜保護管宜采用鋼管,并進行涂漆、鍍鋅或包塑等防腐處理。對于需要自熄性要求的場所,可采用阻燃型塑料管。
-
保護管內壁要求:保護管內壁應光滑無毛刺,以防止損壞電纜外護層。
-
管徑選擇:管的內徑不宜小于電纜外徑或多根電纜包絡外徑的1.5倍,排管的管孔內徑不宜小于75mm。
-
敷設方式:每管宜只穿1根電纜。若需合穿,應符合相關規范要求。
-
昆明電纜廠,云南電投線纜有限公司
2. 電纜敷設技術要求
-
敷設路徑規劃:設計合理的電纜敷設路徑,避免過度彎曲和拉伸。特別注意電纜與其他設備的交叉和接觸,確保敷設路徑不會受到外部壓力或損壞。
-
牽引力控制:在敷設過程中,保持拉力均勻,防止電纜扭結和損壞。
-
接地處理:鎧裝電纜的金屬外皮兩端應可靠接地,接地電阻不應大于10Ω。
3. 穿管敷設的特殊要求
-
彎頭數量限制:每根電纜保護管的彎頭不宜超過3個,直角彎不宜超過2個。
-
埋設深度:地下埋管距地面深度不宜小于0.5m,距排水溝底不宜小于0.3m。
-
并列管間距:并列管相互間宜留有不小于20mm的空隙。
-
管路連接:在不均勻沉降或地震頻發地區,管路縱向連接應采用可撓式管接頭。
4. 保護與標識
5. 安全與環境要求